设置黏滞阻尼器的掉层框架结构等效模型地震反应分析

17 0
admin 发表于 2024-12-11 13:20 | 查看全部 阅读模式

文档名:设置黏滞阻尼器的掉层框架结构等效模型地震反应分析
掉层框架结构由于底部不等高约束导致其受力特征不同于普通规则框架,在掉层框架结构中设置阻尼器进行消能减震设计,尚无相关的研究成果和设计规程可借鉴.为此,提出将掉层结构等效为普通等高约束框架模型,从而确定框架楼层阻尼系数和阻尼器设置的简便设计方法,并针对不同掉层数和掉层跨数的框架结构算例,对比分析了设防和罕遇地震输入下的结构动力响应,考察了等效模型的适用性以及设置附加阻尼器对掉层结构地震反应的影响.结果表明:该等效方法的有效性与掉层结构的掉层层数和跨数有关,适用范围建议为总掉层数不大于3层、掉层跨数不大于总跨数1/3的掉层框架;阻尼系数与楼层剪力成正比的阻尼器设置方案,其减震效果好于平均分配的方案;对于掉层框架,随着其掉层层数和掉层跨数的增加,上接地部位梁、柱将出现更严重的损伤.
作者:杨溥 邹鹏 朱传科 石崇伯
作者单位:重庆大学山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆400045;重庆大学土木工程学院,重庆400045重庆市市政设计研究院,重庆400020重庆大学土木工程学院,重庆400045
母体文献:第四届建筑结构基础理论与创新实践学术论坛论文集
会议名称:第四届建筑结构基础理论与创新实践学术论坛  
会议时间:2016年6月3日
会议地点:大连
主办单位:中国建筑学会,《建筑结构学报》
语种:chi
分类号:
关键词:掉层框架  地震反应  等效模型  黏滞阻尼器
在线出版日期:2020年5月26日
基金项目:
相似文献