陕西省汉中地区水源热泵系统性能实测研究

246 0
2024-12-11 13:07 | 查看全部 阅读模式

文档名:陕西省汉中地区水源热泵系统性能实测研究
介绍了采用水源热泵作为热源的采暖系统.对陕西省汉中某小区水源热泵供暖系统实测,小区项目在冬季供暖期,室内温度在19-21℃,湿度在45%-49%,室内具有较高的热舒适性,地下水源热泵系统性能系数是3.5,与传统燃煤锅炉集中供暖(能源利用系数为0.72)相比,系统节能率为34.5%.结果表明,采用水源热泵作为热源的采暖系统确实是一种高效、节能的系统,并且可以在汉中地区予以实施推广.
作者:南倩 闫增峰 王江丽 张君杰 王占伟
作者单位:西安建筑科技大学陕西西安710055西安建筑科技大学陕西西安710055;河南科技大学河南洛阳471003
母体文献:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会论文集
会议名称:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会  
会议时间:2016年12月8日
会议地点:济南
主办单位:中国被动式超低能耗绿色建筑联盟
语种:chi
分类号:S86S85
关键词:水源热泵  采暖系统  热舒适性  汉中地区
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: