文档名:热力站中调节阀原理及运行调节分析
调节阀又名控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量.本文首先给出了调节阀的工作原理,并对其作出了原理分析;接着阐述了热力站调节阀的选型原则,在此基础上列举分析了三种常见的调节阀,研究发现,如果循环水泵的运行方式为变流量运行,这时调节手动平衡阀对于温控阀的运行最有利。但是这种调节方式的缺点是有太多的手工操作次数,也很难调节为理想曲线。在循环水泵变流量运行时,对于各用户最好的差值设定应该是要跟随室外温度而变化的。从这个要求来看,差压式调节阀和自力式调节阀虽然不会造成大的调节失控,但是都不算是理想的调节阀,对调节阀运行控制及其动态特性进行了分析.一个自动控制系统的好坏在于其是否能够保持良好的稳定性和是否具有好的调节质量。对于热力站自动控制系统来说,调节阀流量特性的好坏直接关系着该自动控制系统是否有良好的稳定性和调节质量。而要选择一个合适的调节阀就要研究分析该调节阀的流量特性。
作者:王咚
作者单位:天津市热电有限公司
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TH8TE1
关键词:热力站 调节阀 设备选型 流量调节
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: