文档名:裙楼顶升纠偏加固技术
本工程为某小区纠偏加固工程,因自来水管道爆裂漏水使水土流失,从而导致局部下沉,下沉造成柱子不均匀沉降,经现场监测最大沉降量达11.8cm,梁产生裂缝,裙楼已严重影响正常使用,主楼影响较小,仍然可正常使用.通过方案比选,采取对裙楼结构顶升纠偏的方法.考虑到顶升过程中可能对主楼产生影响,把裙楼与主楼连接的混凝土凿除,钢筋保留,使裙楼与主楼之间形成塑性铰.在顶升之前需要对地基加固处理,本工程采用压密注浆的方法加固地基.对受损部分结构进行加固处理并进行柱子的顶升纠偏.原来条基采用扩大柱截面加固法并增设新梁.本工程最终纠偏成功,可供类似工程提供借鉴.
作者:魏广秋 李延和 任亚平 李帅
作者单位:南京工业大学土木工程学院,江苏南京,211816江苏建华建设有限公司,江苏南京,211816
母体文献:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议论文集
会议名称:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议
会议时间:2018年9月1日
会议地点:青岛
主办单位:全国建筑物鉴定与加固技术委员会
语种:chi
分类号:TV5TU3
关键词:裙楼 加固工艺 顶升纠偏 塑性铰 压密注浆
在线出版日期:2021年8月24日
基金项目: