文档名:肉鸡育雏室内局部通风模拟研究
本文拟对育雏室内采用的局部通风系统建立数学模型,利用Airpak软件进行模拟,采用CFD技术来预测育雏室内通风装置对室内温湿度场、气流组织的影响.本次模拟中最终采用局部通风的送风方式,送风口设置在雏鸡上方0.9米处,风速设置为0.8m/s,将送风温度设定为34℃,可以满足雏鸡的生长需要.
作者:杨亚帅高丽媛郝梦琳杨宾
作者单位:河北工业大学能源与环境工程学院,天津,300401
母体文献:第九届既有建筑改造技术交流研讨会论文集
会议名称:第九届既有建筑改造技术交流研讨会
会议时间:2017年4月20日
会议地点:长沙
主办单位:中国建筑科学研究院
语种:chi
分类号:S86S85
关键词:育雏室 局部通风 温度场 湿度场 气流组织
在线出版日期:2020年6月22日
基金项目: