文档名:浅谈瑞金电厂热控设备的可靠性的提高
本文以华能瑞金电厂机组重要保护信号的选取、品质判断,组态优化,一次风机变频运行切工频运行组态逻辑的优化,单台汽泵保护信号优化和联锁逻辑的优化,详细分析了如何提高重要保护信号可靠性,工况变化时实现热控保护逻辑的自动联锁,避免运行人员在异常工况反应不及时造成工况恶化,机组跳闸,设备损坏.
作者:刘胜清
作者单位:华能瑞金发电有限公司,江西赣州341008
母体文献:第四届江西省科协学术年会第二十八分会场暨江西省电机工程学会2016年年会论文集
会议名称:第四届江西省科协学术年会第二十八分会场暨江西省电机工程学会2016年年会  
会议时间:2016年11月18日
会议地点:南昌
主办单位:江西省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TP2
关键词:火电厂  热控设备  保护逻辑  运行可靠性