返回列表 发布新帖

浅谈干式变压器超温跳闸故障原因及分析

15 0
admin 发表于 2024-12-11 11:52 | 查看全部 阅读模式

文档名:浅谈干式变压器超温跳闸故障原因及分析
干式变压器的安全运行和使用寿命很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠.绕组温度超过变压器耐受温度会使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一.而变压器温控保护装置就是为了监测变压器运行温度及其报警控制而设计.在干式变压器每相绕组中放置一个铂热电阻来检测变压器的温升,通过设定温度定值来启动/停止风机,或者发送信号至变压器馈出高压柜保护装置进行报警/跳闸,保证变压器安全运行.
作者:邹章程
作者单位:河南中美铝业有限公司,河南郑州452477
母体文献:2018年河南有色金属学会学术年会论文集
会议名称:2018年河南有色金属学会学术年会  
会议时间:2018年7月24日
会议地点:郑州
主办单位:河南有色金属学会
语种:chi
分类号:TM3TM9
关键词:干式变压器  超温跳闸故障  温度控制  铂热电阻
在线出版日期:2018年10月26日
基金项目: