浅谈余热锅炉在线氢电导率表的运行控制

54 0
admin 发表于 2024-12-11 11:36 | 查看全部 阅读模式

文档名:浅谈余热锅炉在线氢电导率表的运行控制
在线氢电导率是电厂汽水运行控制的重要指标之一,技术人员可以通过观察水样的氢电导率的变化来判断当前汽水品质与热力设备的运行状况.但是,除了汽水品质本身外还有其他因素会影响在线氢电导率的测量,本文针对该现象,着重讨论了如何调整余热锅炉的运行控制,以消除干扰氢电导率测量的因素.防止氢电导率表测量值虚高的运行措施包括合理调整除氧器排氧门的开度,合理调整高低压汽包运行水位,氢电导率表的温度设置,氢电导率表阳离子交换柱的控制,使氢电导率表在运行中发挥出它应有的监督作用。
作者:邓子兴唐国斌
作者单位:深圳钰湖电力有限公司
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TK2TM6
关键词:热电厂  余热锅炉  氢电导率表  汽水品质
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目: