文档名:内置钢管全再生混凝土组合柱轴压性能分析
为研究全再生混凝土柱内配钢管后的轴压力学性能,设计5个内置钢管全再生混凝土组合柱试件和3个对比试件进行试验,分析体积配箍率和钢管面积比对试件承载力、延性和损伤性能的影响规律以及内配钢管后的组合效应.研究表明:钢管混凝土柱达到峰值荷载时刻滞后于中空钢筋混凝土柱,即在管外混凝土达到极限状态后,核心钢管混凝土逐渐发挥作用;随着体积配箍率的增加,组合柱的承载力和延性整体呈增长趋势,累积损伤增长变慢;提高钢管面积比,组合柱承载力降低,延性增强,提前进入损伤状态,但后期损伤发展缓慢;CECS188:2005的计算结果与试验结果吻合良好,该规程可用于内置钢管全再生混凝土组合柱轴压承载力设计.
作者:柯晓军 安进 廖定国 苏益声
作者单位:广西大学土木建筑工程学院,广西南宁530004;广西大学工程防灾与结构安全教育部重点实验室,广西南宁530004;广西大学广西防灾减灾与工程安全重点实验室,广西南宁530004广西大学土木建筑工程学院,广西南宁530004
母体文献:中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会第十六次学术会议论文集
会议名称:中国钢结构协会钢-混凝土组合结构分会第十六次学术会议
会议时间:2017年11月24日
会议地点:北京
主办单位:中国钢结构协会
语种:chi
分类号:
关键词:组合柱 再生混凝土结构 钢管结构 轴压性能
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.06 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|