文档名:南京地区民用住宅室内外PM2.5数据实测研究与相关性分析
文中通过使用Dylos-Dc1100Pro空气质量检测仪对冬季时段南京某建筑第14层一安装顶板毛细管辐射+独立新风空调系统的住宅公寓室内外环境的颗粒污染物进行实测研究,测试了该空调新风系统在连续制热工况下对室外新风的pm2.5过滤效率.当存在室内颗粒污染源(吸烟)时,客厅、厨房、餐厅和卧室四种典型区域的pm2.5浓度逐渐被新风稀释,表明该空调新风系统对室内pm2.5净化效果明显.通过使用MATLAB软件对实验数据的拟合处理,得到在辐射空调制热工况和新风过滤条件下的室内、外pm2.5浓度的线性关联式.可为探讨室内、外pM2.5的污染情况提供参考.
作者:严红亮 张少凡 卜根
作者单位:南京理工大学能源与动力工程学院南京210094江苏朗诗慧居建筑科技有限公司南京10094
母体文献:2015年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2015年全国通风技术学术年会  
会议时间:2015年8月24日
会议地点:成都
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:
关键词:民用住宅  辐射空调系统  细颗粒污染物  净化效果