文档名:耐张线夹和接续管压接质量检测仪的研究
在中国架空输电线路的运行过程中,存在不少因耐张线夹或接续管压接质量引发的线路运行事故的报道.目前,对新建输电线路工程耐张线夹和接续管压接质量的检查和验收仍仅限于压接后外观尺寸的检测,因对其压接后内部状态无法进行检测,从而无法排除压接质量引发的线路运行事故的隐患.本文针对以上问题,作了些分析与研究,新研制的耐张线夹和接续管压接质量检测仪,实现了其压接后的内部压接状态的无损检测,适用于地面检测和线上检测,为新建线路和运行线路的压接质量检查提供了有效的检测手段,提高线路的施工质量,可有效避免因施工压接质量引发的输电线路事故.
作者:秦海波匡辉明贾迪
作者单位:中国能源建设集团南京线路器材有限公司,江苏南京,210000
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM7TM2
关键词:架空输电线路 压接施工 耐张线夹 接续管 质量检测仪