文档名:配电线路变电站出口保护配置与整定
本文介绍了配电线路变电站出口保护(简称出口保护)配置与整定现状,提出了完整的出口保护配置与整定方案.该方案对传统的3段式电流保护予以修改,使其能够适应配电网短路电流相差不大、级数多的特点.其中电流Ⅰ段保护整定方案基于主变二次侧保护定值,有效回避了Ⅰ段保护"末端"难以确定的问题;Ⅱ段保护整定方案有效防止了大容量配变故障可能造成的出口保护越级跳闸.示例分析验证了该方案的可行性.配电网保护级数多,除本文介绍的变电站出口保护外,还有分支线保护、分段断路器保护、配电变压器保护等。由于配电线路相对较短、短路电流相差不大的特点,传统的3段式电流保护配置方案不再适用,如何合理的配置出口保护外的其他保护、提高供电可靠性是下一步研究的内容。
作者:张良 徐丙垠 咸日常 孙学峰 张海台
作者单位:山东理工大学智能电网研究中心,山东省淄博市255049山东理工大学智能电网研究中心,山东省淄博市255049;山东科汇电力自动化股份有限公司,山东省淄博市255049国网淄博供电公司,山东省淄博市255000山东科汇电力自动化股份有限公司,山东省淄博市255049
母体文献:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会继电保护专业委员会第十五届保护和控制学术研讨会
会议时间:2015年12月1日
会议地点:厦门
主办单位:中国电机工程学会继电保护专业委员会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:变电站 配电线路 出口保护配置
在线出版日期:2016年10月27日