文档名:某商业中心地下一层顶板裂缝成因分析
某地上两层,地下一层的商业中心,结构地下室为超长结构,基础为平板筏板+柱墩的基础形式.工程施工后,地下一层无梁楼盖区域内顶板局部出现不同程度的裂缝.本文在现场调查结果与设计资料的基础上,对裂缝的成因进行分析,确定现场裂缝为混凝土施工缝裂缝和混凝土不均匀收缩裂缝,不影响结构安全使用.
作者:武刚 亓玉台
作者单位:中铁汇达保险经纪有限公司,北京海淀区,100195中冶建筑研究有限公司,北京海淀区100088
母体文献:第27全国结构工程学术会议论文集
会议名称:第27全国结构工程学术会议  
会议时间:2018年10月1日
会议地点:西安
主办单位:中国力学学会
语种:chi
分类号:U4TU4
关键词:地下室  无梁楼盖  混凝土  施工缝裂缝  收缩裂缝