某剧场屋盖网架工程始建于1987年,已经使用近30年,屋盖为空间正放四角锥网架结构,采用螺栓球节点.在改建过程中,因由使用功能升级及设备改造,原网架结构不能满足安全性及耐久性要求,需对其进行检测、鉴定及加固.依据钢结构加固原理,针对节点及杆件的不同受力特征,采用了新型加固方法,对于螺栓球节点采用附加扁钢节点板方式进行加固,对于支座节点采用增设加劲肋解决其稳定问题,针对受压稳定性不满足要求的杆件及受拉承载力不满足要求的杆件分别提出了“外包接触式套管加固”及“贴焊套管加固”两种不同加固方案,提高了杆件的抗拉及受压屈曲承载力,解决了杆件安全性问题,也减少了网架结构加固中的焊接作业,从而有效消除了焊接应力的影响以及焊接过程中钢管高温软化可能导致的非预期破坏,并大大缩短了施工作业时间,取得了良好的社会与经济效益,为以后类似改造工程提供了借鉴.
作者:聂祺 罗开海 郭浩 唐曹明
作者单位:中国建筑科学研究院,北京100013;住房和城乡建设部防灾研究中心,北京100013中国建筑科学研究院,北京100013
母体文献:第八届全国抗震加固改造技术交流会论文集
会议名称:第八届全国抗震加固改造技术交流会
会议时间:2017年10月22日
会议地点:济南
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:网架结构 外包接触式套管加固 贴焊套管加固 受力分析
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: