文档名:某旧厂房改造前的检测鉴定与加固
老旧房屋改造是缓解城市土地资源紧张、改善旧城区环境、完善城市功能的重要措施.建于上世纪90年代某六层现浇钢筋混凝土框架结构厂房拟进行功能改造,经检测框架柱按检测批混凝土强度推定值不满足原设计要求,部分框架梁混凝土强度不满足原设计要求,部分梁柱箍筋加密区间距不满足原设计要求,建议由设计院根据改造后使用功能进行结构设计.经复核,提出对首层和二层柱进行扩大截面加固,其余柱进行粘钢加固和部分梁进行U型钢板加固的加固方案.重点讲述了首层柱新增受力钢筋锚固、柱加大截面混凝土浇筑质量控制、柱粘钢加固梁柱节点处理、梁加固要点等.
作者:吴嘉欣张华
作者单位:珠海市建设工程质量监督检测站,广东珠海,519000
母体文献:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议论文集
会议名称:第十四全国建筑物鉴定与加固改造学术会议
会议时间:2018年9月1日
会议地点:青岛
主办单位:全国建筑物鉴定与加固技术委员会
语种:chi
分类号:TU3TU7
关键词:厂房改造 加固处理 质量控制 承载力
在线出版日期:2021年8月24日
基金项目: