文档名:某酒店全新风空气处理装置PM2.5控制效果实测
近年来,大气细颗粒物(PM25)引起人们高度关注,各种空气处理装置被用来控制室内PM2,5污染.经高效过滤器全新风系统可有效避免过滤器过滤效果差的问题,本文介绍了一种全空气处理装置在某酒店中的应用情况,并对该全新风空气处理装置中组合式过滤器过滤效率进行了实测,分析了该全新风空气处理装置在室内PM2.5污染中的控制效果。
作者:王军亮 赵力 王清勤 李国柱 王晓飞 邓鹏[5]
作者单位:重庆大学,重庆400030;中国建筑科学研究院,北京100013;北京市绿色建筑设计工程技术研究中心,北京100013中国建筑科学研究院,北京100013;北京市绿色建筑设计工程技术研究中心,北京100013;绿色建筑北京市国际科技合作基地,北京100013中国建筑科学研究院,北京100013重庆大学,重庆400030远大空调公司,长沙410138
母体文献:第七届既有建筑改造技术交流研讨会(既有建筑绿色化改造关键技术研究与示范项目交流会)论文集
会议名称:第七届既有建筑改造技术交流研讨会(既有建筑绿色化改造关键技术研究与示范项目交流会)
会议时间:2015年4月15日
会议地点:海口
主办单位:中国建筑科学研究院
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:酒店建筑 大气细颗粒物 空气处理装置 组合式过滤器 污染控制
在线出版日期:2016年5月31日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.15 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|