文档名:某工程超大型冷却塔翅片墙防风措施研究
针对某工程(百万千瓦级压水堆核电机组),利用FLUENT软件建立自然通风湿式冷却塔的三维分析模型,分析研究了自然风条件下翅片墙对冷却塔热力阻力特性的影响,并对该防护措施进行经济技术分析.当翅片墙的片数为16片时,冷却塔的冷却性能最好;且当翅片墙长度Lc=18.5m时,防护措施动态和静态投资回收年限均最短.在考虑自然风条件下,安装防风翅片墙能够降低冷却塔的出水温度,其主要原因是由于翅片墙降低了进风口阻力.
作者:杨嘉王芳刘晓轻张荣勇
作者单位:中国核电工程有限公司,北京100840
母体文献:第三届核电工程水工系统技术论坛论文集
会议名称:第三届核电工程水工系统技术论坛
会议时间:2018年8月24日
会议地点:上海
主办单位:中国核电工程有限公司,给水排水编辑部,中国建设科技集团股份有限公司
语种:chi
分类号:TH4TU9
关键词:压水堆核电机组 冷却塔 翅片墙 自然通风 热力阻力特性
在线出版日期:2021年12月15日