返回列表 发布新帖

某低温低湿洁净厂房新风量对节能经济性影响的定量分析

12 0
admin 发表于 2024-12-11 10:19 | 查看全部 阅读模式

文档名:某低温低湿洁净厂房新风量对节能经济性影响的定量分析
采用全年逐时模拟分析的方法,对海南某低温低湿高大洁净厂房的新风量与空调系统投资、运行能耗和费用的关系进行了定量计算分析,结果表明:由于海南湿热的气候条件和该厂房低温低湿的工艺要求,新风量对其空调系统投资、运行能耗和费用影响很大.将空调新风换气次数由国家洁净厂房设计规范推荐的平均值3h-1减少到1h-1,可使该高大洁净厂房的空调用电负荷减少1506kW、投资减少1777万元、年运行电耗减少626万kW.h,年运行费用减少约500万元,空调系统寿命周期费用减少约1.18亿元.该研究成果已应用于该项重点工程的设计优化,产生了显著的节能减排效益和经济效益,实测结果表明其室内正压和洁净度等环境参数均达到设计要求.
作者:李兆坚 和平 谢君 朱曼利
作者单位:航天低温推进剂技术国家重点实验室总装备部工程设计研究总院总装备部工程设计研究总院
母体文献:第6届全国建筑环境与设备技术交流大会论文集
会议名称:第6届全国建筑环境与设备技术交流大会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:广州
主办单位:中国勘察设计协会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:洁净厂房  新风量  运行能耗  空调系统
在线出版日期:2016年8月25日
基金项目: