文档名:某大型水电站机组逆功率保护误动分析及解决方案
本文介绍了逆功率保护应用现状及原理,结合某大型水电站的实际应用情况分析了逆功率误动的原因,并给出了解决方案.逆功率保护配置在大型水轮发电机机组保护中是主保护之一,在某大型水电站实际应用中曾正确动作,保护了水轮机的安全。但由于各保护制造厂家采用的硬件和软件算法不同,保护的可靠性也有差别。在计算公式上采用三相电压、三相电流的式(1)来计算有功功率更加准确,在三相电压、电流数据输入不齐全的情况下可以采用改进式(3)来补充验证,用以克服因干扰导致三相电压或电流不对称时式(2)计算易出现偏差的缺点。
作者:邹士总吴宝增金建波
作者单位:三峡水力发电厂,湖北宜昌443133
母体文献:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会论文集
会议名称:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会
会议时间:2015年6月1日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM5
关键词:水轮发电机 逆功率 继电保护 误动现象
在线出版日期:2018年8月28日
基金项目: