文档名:某厂房楼面混凝土块掉落原因分析
某厂房是一幢两层的框架结构房屋,建于1994年,房屋楼面为网架结构上铺预制楼板,上铺整浇层,屋面为网架结构.近期,在使用过程中发现混凝土楼面的预制楼板出现了多次混凝土块掉落等现象.为查清问题原因,对该房屋的楼面结构进行了现场检测,检测内容包括结构复核、材性检测、变形测量、振动测试、损伤调查.根据现场检测结果,分析了楼面混凝土块掉落的原因,指出在有叉车运行的楼面,整浇层与结构层之间的结合非常重要,若结合不紧密,往往会造成一定的冲击疲劳,结构层较厚的部位会发生整浇层破损,结构层薄弱的部位会发生结构层破损.最后提出了相应的解决方案,取得了良好的加固效果.