风电项目后评价是对已投产的风电场前期规划、设计,投产后的发电能力进行系统的、客观的分析和评价,主要评估项目建成后是否达到了设计的发电能力,是否实现了预期收益.本文针对某北方大型山地风电场发电量较可研偏低较多的现象,从风资源、机组性能、风场运行、与可研设计对比等几个角度进行了后评估研究,对发电量较可研偏低较大的问题进行了深入分析,结果发现:项目实际发电小时数与可研相差较大的原因主要由于项目可研阶段风速高于实际风速0.44m/s,导致实发电量小时数应较可研偏低约322小时,除此以外,项目南区范围内无前期测风塔导致南区33台机位推算的理论电量偏高,南区33台风机发电小时数平均较可研偏低约400小时,折算到全场100台风机导致实发小时数较可研偏低约132小时,对全场发电量水平也有较大的影响.
作者:李书博包大恩
作者单位:中能电力科技开发有限公司北京100034
母体文献:2018年(第四届)风电场运行维护及后评价专题交流研讨会论文集
会议名称:2018年(第四届)风电场运行维护及后评价专题交流研讨会
会议时间:2018年5月22日
会议地点:福州
主办单位:中国电力企业联合会,全国风力发电技术协作组
语种:chi
分类号:TM6TK8
关键词:风电产业 项目后评价 发电能力 经济效益