文档名:某660MW超超临界机组锅炉水冷壁超温原因分析
长期处于超温运行容易造成水冷壁爆管,严重影响锅炉安全运行及使用寿命,某厂超超临界机组2号锅炉在调试期间出现水冷壁超温现象,严重时达到520℃.通过优化制粉系统投运方式、调整配风方式、合理控制水煤比,水冷壁温度大幅降低.
作者:马润生赵文强韩兵
作者单位:国网青海省电力公司电力科学研究院青海西宁810008
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:锅炉设备 水冷壁 超温现象 故障处理