文档名:某35kV输电线路杆塔基础加固设计
本文介绍的输电线路杆塔混凝土基础原位加固方法,系采用原基础主柱外包混凝土结构,利用外包混凝土内增加锚栓的方法解决基础与地脚螺栓锚固不足的问题,通过扩大塔脚底板使上部结构完全作用于新浇结构上。根据现场混凝土质量检测结果,选取典型的杆塔基础进行现状结构安全复核分析,并以此作为结构加固设计的基础。由于本工程已投产运行,本次加固设计选取的运行工况和基本设计条件仍以原设计为主,主要发生变化的设计参数当属混凝土强度等级。另外,根据现场查看的实际情况,大多数基础未按设计高程回填,故回填土重与土压力按照实际情况进行复核。
作者:张家宏黄昊
作者单位:中国水利水电科学研究院,北京100038
母体文献:第13届全国水工混凝土建筑物修补加固技术交流会论文集
会议名称:第13届全国水工混凝土建筑物修补加固技术交流会
会议时间:2015年10月21日
会议地点:西安
主办单位:中国水利学会
语种:chi
分类号:TM7TU7
关键词:输电线路 杆塔结构 混凝土基础 原位加固
在线出版日期:2018年5月24日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 311.59 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|