针对一起生态区电网变电站接地刀闸铝合金导电杆腐蚀断裂故障开展分析,通过成分、金相、SEM、EDS、XRD等方法,结合设备运行环境特点,研究了其腐蚀断裂原因.分析表明,该铝合金空心导电杆末端无有效封堵措,鸟类进入活动后产生的筑巢材料和排泄物在管内形成含N、S元素的酸性腐蚀环境,而导电杆使用的2A12铝合金由于较强晶间腐蚀敏感性,优先在内壁发生剥落腐蚀,管壁减薄锈穿,最终导致使用过程中折断.本故障分析为电网空心类部件防腐蚀结构设计和铝合金材料的选型提供了重要参考.