文档名:炉水水质异常原因分析及处理
我厂为热电联产,主要以供热为主,发电为辅。经过汽水品质实验抽查,发现2#炉水DD(电导率)超标,1#锅炉炉水导电度也有不同程度的增长。对锅炉的定连排进行了检查确认,随后跟踪的水质变化情况证实此次炉水水质异常并非锅炉磷酸盐掩蔽所导致。导致水汽品质异常的主要原因疏水板式换热器内漏。提出由各种不同水质的水源组成的水汽系统,必须对不同水汽系统可能导致互窜的部分进行排查,以提高水汽系统运行的安全系数。热电厂的水汽监督,尤其是在冬季,监督重点应该在热网监督,这样将有效防止由于热网设备的内漏而导致整体水汽指标的异常的发生。
作者:郑勇
作者单位:酒泉钢铁集团能源中心,甘肃嘉峪关735100
母体文献:2015年全国冶金热电专业年会论文集
会议名称:2015年全国冶金热电专业年会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:江西上饶
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:TM6X5
关键词:热电厂  水汽系统  水质异常现象  疏水板式换热器