文档名:炼化厂谐波治理及无功补偿方案
大型炼化企业的供电系统容量在200MVA以上,用电负荷150MW以上.其中电动机占用电负荷的85%以上.由于生产设备多采用变频器拖动,负载的无功需求相比没有采用变频器时下降了很多,反而是越来越多的谐波注入电网,引发了很多问题.传统的谐波治理及无功补偿方案采用电容器串联6%或7%电抗器的方案已经不适应炼化厂的电能质量提高.如电容补偿柜故障率非常高,用户弃用现象十分普遍,变频器异常保护动作,给生产造成巨大损失等问题.如何有效解决炼化厂的谐波治理及无功补偿问题成为炼化厂需要紧迫解决问题.本文从国内某大型炼化企业的电能质量调研入手,以实际应用案例展开,探讨了采用有源滤波器作为炼化厂谐波治理及无功补偿方案的先进性及设计参考,对炼化企业的电能质量治理有一定的参考价值.
作者:程文敏赵龙腾
作者单位:深圳市盛弘电气股份有限公司,深圳518000
母体文献:2017第四届石油化工企业电气技术疑难问题解决方案研讨会论文集
会议名称:2017第四届石油化工企业电气技术疑难问题解决方案研讨会
会议时间:2017年3月29日
会议地点:北京
主办单位:中国石油和石化工程研究会
语种:chi
分类号:X74X70
关键词:炼化厂 供电系统 谐波治理 无功补偿 有源电力滤波器
在线出版日期:2020年6月22日