返回列表 发布新帖

空气源热泵运行特性实验研究

21 0
admin 发表于 2024-12-11 08:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:空气源热泵运行特性实验研究
对小型住宅用空气源热泵系统在住宅中使用制热运行时的性能进行实验研究,通过改变室内外干球温度探究热泵系统的冷凝压力、冷凝温度、蒸发压力、蒸发温度以及系统功率、制热量、制热系数的变化.结果表明,当系统室外干球温度一定,系统冷凝压力、冷凝温度、系统功率随室内设定干球温度的升高而升高,系统制热量、制热系数随室内设定干球温度的升高而降低,室内干球温度每升高1℃,制热量降低1.62%,制热系数降低1.27%.当系统室内干球温度一定,系统蒸发压力、蒸发温度、系统制热量、制热系数随室外干球温度的升高而升高,系统功率随室外干球温度的升高而降低,室外干球温度每升高1℃,制热量增加1.75%,制热系数增加2.23%.实验结果显示室外干球温度比室内干球温度对系统性能的影响更大.
作者:陈华段鼎立
作者单位:天津市制冷技术重点实验室,天津商业大学,天津,300314
母体文献:2018供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2018供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2018年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:住宅建筑  空调系统  空气源热泵  制热系数  干球温度