返回列表 发布新帖

空气源热泵系统冷热源综合性能系数限值探讨

24 0
admin 发表于 2024-12-11 08:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:空气源热泵系统冷热源综合性能系数限值探讨
结合现行规范,提出一种计算方法,对空气源热泵系统冷热源综合性能系数进行计算,得出相应限值.在现行规范规定下,同一气候区,空气源热泵系统的冷源性能系数与水泵设计流量关系不大,与室外机组名义制冷量、机组出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度有关,因气候分区、室外机组名义制冷量、机组出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度的差异,空气源热泵系统的冷源性能系数限值范围为2.41-2.75。现行规范并未分气候区具体规定室外机组的性能系数,空气源热泵系统的热源性能系数与水泵设计流量、机组出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度有关,但关系均不大,空气源热泵系统的热源性能系数限值范围为1.89-1.94。
作者:韩靖赵海舟李会芳李国鹏
作者单位:机械工业第六设计研究院有限公司郑州中兴工程监理有限公司,郑州450007
母体文献:2018供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2018供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2018年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU9
关键词:暖通空调系统  空气源热泵  冷热源综合性能系数  限值范围
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: