文档名:空气源热泵辅助太阳能热水系统性能实测研究
通过对上海地区某高校学生宿舍空气源热泵辅助太阳能热水系统典型季节冬季和夏季实际运行工况下的能耗测量和分析,得到该系统48天的冬季总集热量42412.8kwh,耗电量18808kwh,单位热水能耗20.13kwh/d/t,热泵COP1.96,太阳能保证率16%;121天夏季总集热量32159kwh,耗电量1767kwh,单位热水能耗1.52kwh/d/t,热泵COP4.5,太阳能保证率76%,系统夏季节能效果优于冬季,并根据冬夏两季的系统能耗分析,结合该系统特殊的用水对象,提出了合理的优化控制方案.
作者:高雅汉章学来曾涛刘锋
作者单位:上海海事大学
母体文献:第十三届长三角能源论坛论文集
会议名称:第十三届长三角能源论坛
会议时间:2016年11月11日
会议地点:杭州
主办单位:浙江省能源学会,上海市能源学会,江苏省能源学会
语种:chi
分类号:TK5TN9
关键词:建筑设备 太阳能热水系统 空气源热泵 性能测试
在线出版日期:2019年12月10日
基金项目: