文档名:空气冷却塔偏流问题分析与改进
介绍了氮水预冷系统空气冷却塔排气温度升高问题的分析与处理,从各参数调整修正、检查清洗填料等多方面进行验证,详细分析了问题根源,最终确认为水分布器问题造成冷冻水偏流,严重影响换热效果造成的.针对问题实质立足现场改造,从而彻底解决了因设备缺陷造成的偏流现象.
作者:庞文斌
作者单位:张家口紫光气体有限责任公司,河北宣化075100
母体文献:
会议名称:2017年全国冶金制氧专业年会
会议时间:2017年8月1日
会议地点:张家口
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:TQ0O35
关键词:制氧机组 氮水预冷系统 空气冷却塔 偏流现象 水分布器
在线出版日期:2021年3月31日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 3.87 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|