文档名:空调器室外风机IPM模块热阻测试
本文利用结构函数理论,对空调器室外风机IPM模块的结壳热阻进行测试,测得IPM模块上桥U相IGBT处结壳热阻为12.38K/W.为了改善IPM热阻,本文通过增加IGBT贴片区域铜箔布线面积的方法,实现了对IPM热阻的降低.实验发现,当布线面积由2.5×2.5mm2增大至2.8×2.8mm2过程,IPM模块热阻可以由12.38K/W降低至9.22K/W,降低25%,证明了该方法的有效性.
作者:毕晓猛冯宇翔江雪晨张土明苏宇泉张少生
作者单位:广东美的制冷设备有限公司广东佛山528311
母体文献:第十四届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术年会论文集
会议名称:第十四届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术年会
会议时间:2018年8月1日
会议地点:青岛
主办单位:中国制冷学会
语种:chi
分类号:TB6U26
关键词:家用空调器 室外风机 智能功率模块 IGBT贴片区 铜箔布线面积 热阻性能