文档名:开关柜带电显示传感器引起悬浮放电分析与诊断方法
高压开关柜在电网电能转换中起控制、分合和保护作用,及早发现内部绝缘缺陷,防范设备故障具有重要意义.为此本文针对某220kV变电站主变进线柜局部放电检测异常信号,首先排除外部干扰信号和仪器自身问题的影响,通过特高频检测初步判定局放信号为进线柜背面下部存在悬浮放电;其次,提出采用基于特高频检测的时差定位法,判定局部放电的区域为下柜母排支柱绝缘子处;最后,结合停电检查,通过耐压试验验证局放源头确为下柜母排支柱绝缘子,同时证明本文所提定位方法的有效性,并分析出引起悬浮放电的原因是带电显示传感器接线端子悬空所致.
作者:黄云程郑云海孙宇轩彭炜文
作者单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司,福建泉州,362000
母体文献:福建省电机工程学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2018年学术年会
会议时间:2018年10月1日
会议地点:福建莆田
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TM8
关键词:高压开关柜 悬浮放电 故障诊断 时差定位法