文档名:兰州某数据中心空调设计及自然冷源应用分析
介绍了兰州某数据中心空调冷源选择设计和自然冷源应用分析,通过对冷却塔免费制冷节能性分析,得出不同温度区间自然供冷率大小.结果表明,在兰州这样的寒冷干燥地区采用冷却塔自然供冷,节能减排潜力巨大.
作者:张娴戴新强李翔
作者单位:江苏省邮电规划设计院210019
母体文献:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集
会议名称:2017年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会  
会议时间:2017年12月18日
会议地点:合肥
主办单位:中国制冷空调工业协会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:数据中心  空调设计  自然冷源  节能减排
在线出版日期:2018年11月21日
基金项目: