伴随对出现的大量数据的处理需求的增加,越来越多的数据中心如雨后春笋般出现.随着IDC机房IT设备高密度的集成化,解决设备散热及机房散热量日渐趋高的现象开始受到了各界强烈关注.即使运维人员大力提高设备、机房结构等装置和数据中心的能效,到2023年,中国数据中心总碳排放也将达到1.63亿吨,所以越来越多的人开始关注绿色机房的建设和运维.PUE值已经成为国际上比较通行的数据中心电力使用效率的衡量指标.PUE值越接近于1,表示一个数据中心的绿色化程度越高.把机房的PUE值作为机房的设计和维护要求,会大大节约能耗,有利数据中心长久发展.为了解决本溪移动数据中心PUE值高的问题,分析耗电几大因素,制定对应节能方案,采纳方案后月耗电明显减少,验证方法有效可靠,可供其他数据中心借鉴推广.
作者:马巧慧
作者单位:中国移动通信集团辽宁有限公司本溪分公司117000
母体文献:辽宁省通信学会2021年度学术年会论文集
会议名称:辽宁省通信学会2021年度学术年会  
会议时间:2021年8月1日
会议地点:沈阳
主办单位:辽宁省通信学会
语种:chi
分类号:TP3U41
关键词:数据中心  PUE值  运维管理