文档名:降低10kV农网配电线路故障及快速复电研究
10kV农网配电线路故障频发长期以来一直是制约着非城市地区可靠用电的一个难题,对于用户满意度的影响也很大.因此,降低10kV农网配电线路故障以及快速抢修恢复供电对于提升供电企业用电服务水平和客户满意度有着极其重要的作用.对于单只绝缘子,悬式绝缘电阻应不小于300MΩ,针式绝缘子及瓷横担的绝缘电阻值不应小于500MΩ。在晴朗天气情况下,线路接地故障查找测量线路的绝缘电阻值一般为不低于40MΩ为合格;如测量中未拉开配电变压器,则一般为不低于30MΩ为合格。在正常情况下同一线路段A、B、C三相的绝缘电阻基本相同,所以在进行绝缘摇测后,如发现其中一相的绝缘电阻值与其他两相相差较大,则说明该相应为故障相。10kV油浸式变压器绝缘电阻测量合格值(实际测量时还应与被测变压器历次测量值进行比较如减少较多则也应视为绝缘电阻不合格)。
作者:莫仕鑫
作者单位:云南电网大姚供电有限公司,云南大姚,675400
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会  
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM9U41
关键词:农村电网  配电线路  故障抢修  供电恢复