文档名:基于自适应采样算法及数据处理的过程层设备时延优化设计
智能变电站与传统变电站相比,二次保护系统中增加了过程层设备合并单元及智能终端,引起了保护设备动作时间变慢.提出将合并单元的单一插值采样算法改为同步采样算法与插值算法相结合,基于同步状态自适应调整采样算法,减小了合并单元内部采样数据的处理时延.针对智能终端的CPU插件进行了改进,由FPGA完成GOOSE组播过滤、网络风暴功能,CPU负责处理GOOSE的接收与发送,同时采用MOSFET光电耦合继电器作为启动继电器,通过优化设计减少了智能终端的出口时间.基于上述设计,研制了新型过程层装置,并对比开展了动模仿真及静模仿真验证.仿真试验结果表明,新研制的过程层装置配合线路保护装置的整体动作时间相比优化前减少3ms,能够满足GB/T-14285标准对继电保护装置整组动作时间的要求.
作者:李旭 倪传坤 李宝伟 马和科 邓茂军 詹智华
作者单位:许继集团,河南许昌461000中国电力科学研究院国家电网仿真中心动模实验室,北京100192
母体文献:2018中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2018中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2018年4月13日
会议地点:南京
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TP2TN9
关键词:智能变电站  二次保护系统  智能终端  采样算法
在线出版日期:2021年9月13日
基金项目: