为了研究海拔高度对:特高压直流输电线路电晕离子流场的影响,本文在人工气候室内搭建了正极性导线对地结构离子流场测试平台,对不同海拔高度下地面电场和离子流密度进行了测量和分析,同时基于Deutsch假设的离子流场计算方法对地面电场和离子流密度进行了仿真,通过实测和计算结果的分析,获得了海拔高度对导线起晕电压及离子迁移率的影响规律.研究结果表明:海拔高度每增加1000m,起晕电压近似下降8.2%;随着海拔高度的增加,离子的迁移率会逐渐增加,在分析海拔高度对离子流场的影响时,还需要关注海拔对离子迁移率的影响.
作者:李学宝 崔翔 赵录兴 陆家榆 卢铁兵 王振国
作者单位:新能源电力系统国家重点实验室,华北电力大学,北京,102206中国电力科学研究院,北京市海淀区100192
母体文献:中国电机工程学会电磁干扰专业委员会高海拔地区输变电工程电磁环境专题研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会电磁干扰专业委员会高海拔地区输变电工程电磁环境专题研讨会  
会议时间:2015年7月1日
会议地点:西宁
主办单位:中国电机工程学会电磁干扰专业委员会
语种:chi
分类号:R6R59
关键词:特高压直流输电线路  电晕离子  流场特性  海拔高度  人工气候室
在线出版日期:2016年4月18日
基金项目: