文档名:基于等温松弛电流法的电缆老化因子检测系统设计
针对电缆绝缘状态检测与评估的实际需求,基于等温松弛电流法设计了一种可用于电缆老化因子检测的系统.该系统由下位机和上位机组成,下位机主要包括微电流计和以STC89C52为主控芯片的控制单元,微电流计负责松弛电流的测量,控制单元负责系统在电缆加压极化、短路及等温松弛过程等工作状态间的自动切换;上位机基于LabVIEW建立,可实现指令发送和数据采集、处理,并利用分峰拟合算法计算得到电缆老化因子.对系统性能进行测试,结果表明:该系统可以用于电缆老化因子状态的检测和电缆绝缘状态的评估.
作者:金余丰 施楠楠 黄忠明 黄凤良
作者单位:南京师范大学,南瑞电气与自动化学院,江苏南京210042上海电缆研究所有限公司,上海200093
母体文献:“紫金论电”2017智能电网保护和运行控制国际学术研讨会论文集
会议名称:“紫金论电”2017智能电网保护和运行控制国际学术研讨会  
会议时间:2017年8月12日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会,国网电力科学研究院,智能电网保护和运行控制国家重点实验室
语种:chi
分类号:TP2TM4
关键词:电缆绝缘  状态评估  老化因子检测系统  结构设计  等温松弛电流法