文档名:基于Aspenplus的冬夏双高效热泵空调系统性能分析
由于能源塔在冬季换热效果远不如夏季,部分能源塔将会在夏季被闲置,为了对这部分能源塔有效利用,该文介绍了一种基于能源塔的冬夏双高效热泵空调系统,为了证明该系统的优越性,引入大型通用流程模拟软件Aspenplus,在验证吸收模块ratefrac在除湿、再生以及直接蒸发冷却过程模拟的准确性的基础上,对整个系统性能进行模拟,分析了循环空气流量、室外空气温度以及再生液气比的影响作用,在本文的计算条件制冷量增幅可以达到14.76%.
作者:董亚明殷勇高张小松
作者单位:东南大学能源与环境学院
母体文献:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘探设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土建学会
语种:chi
分类号:TU8TQ0
关键词:热泵空调系统  能源塔  制冷量  循环空气流量  室外空气温度  再生液气比
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目: