文档名:火电厂脱硝系统氨区阀门卡涩原因分析及处理
华润电力(菏泽)有限公司脱硝系统氨区于2013年年底投运,运行一年后,发现部分阀门(气动门)卡涩、内漏,经解体清理后能够正常运行.2015年3月份,阀门卡涩现象频繁发生,通过对氨区系统的管路、阀门、罐体进行检查,最终查清了卡涩的原因,对阀门解体后发现阀体表面有少量的油污,通过检测判断主要物质为铁的氧化物,据此分析有以下两个原因可以产生铁氧化物的沉积。一方面是氨站投运初期,液氨罐未彻底清理,罐体内存在较多的氧化铁腐蚀产物,另一方面是由进厂液氨中含有的微量氧化铁带入系统中的,通过对氨区系统加装二级过滤器,有效的解决了氨区阀门卡涩问题,保证供氨系统的安全稳定运行.
作者:张新宁
作者单位:华润电力(菏泽)有限公司
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:X70TQ4
关键词:火电厂 脱硝系统 氨区 阀门卡涩 过滤器
在线出版日期:2016年8月26日