文档名:寒冷地区低环温空气源热泵采暖系统应用及分析
在典型日室外平均温度为-6.45℃的低温工况下,该系统平均供回水温度为37.8℃/33.0℃,供回水温差平均值为4.8℃,供回水温度波动不大,低环温空气源热泵采暖系统制热能力充足且供热稳定;逐时系统COP最大值为2.64,最小值为2.38,系统节能性明显,并且温度越高节能性越好。针对整个供暖季,平均热泵机组COP和平均系统COP分别为3.15,2.91,机组及系统的性能系数均较高,低环温空气源热泵采暖系统在该地区提供了高效的供暖。
作者:王强
作者单位:山东建筑大学热能工程学院济南250100
母体文献:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会论文集
会议名称:2018年山东省制冷空调暖通学术交流大会
会议时间:2018年6月29日
会议地点:青岛
主办单位:山东制冷学会
语种:chi
分类号:
关键词:空气源热泵采暖系统 制热能力 节能降耗 寒冷地区
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.72 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|