CAP1000/CAP1400三代核电站对于风冷冷水机组提出了环境温度-40~46.1℃可靠运行制冷,且在运行环境温度范围内负荷调节范围为10%~100%的要求.通过对不同环境温度制冷运行模式和运行可靠性进行分析和研究,提出了根据温度区间,在同一个制冷系统内分别采用蒸气压缩式制冷、自由冷却制冷的设计方案来实现全年运行制冷,并辅以防冻控制措施来实现整机运行可靠.实测结果显示,运行环境温度范围、负荷调节范围及运行可靠性等各项指标均达到设计要求.
作者:卓明胜程琦陈培生
作者单位:珠海格力电器股份有限公司
母体文献:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛论文集
会议名称:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛
会议时间:2018年11月23日
会议地点:杭州
主办单位:中国建设科技集团有限公司
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:核电站 冷水机组 环境温度 负荷调节 运行可靠性