文档名:核电厂中压电气贯穿件短路电动力试验探讨
核电厂安全壳中压电气贯穿件用于连接壳内的反应堆冷却剂泵电机和壳外的三相交流电源,其设计鉴定中要求进行短路试验.中压电气贯穿件短路电流对称交流分量有效值可达50kA,导体之间的短路电动力可达105N,这对电气贯穿件密封结构有重大的冲击作用.本文根据中压电气贯穿件的结构特点和相关鉴定标准,对比分析了中压电气贯穿件可能发生的两相和三相短路的电动力,并探讨了短路电动力试验方法.分析结果表明:中压电气贯穿件发生三相短路的电动力较大,中压电气贯穿件应进行三相短路试验;短路试验电路的X/R值和合闸相角对于短路电动力都有影响;在进行短路试验时应调整试验电路参数,确保至少其中某一相导体的短路电流达到最大短路电流峰值,从而使电动力达到预期目标值.
作者:郑开云
作者单位:上海发电设备成套设计研究院,上海市闵行区剑川路1115号,200240
母体文献:2016年中国电机工程学会核能发电分会学术交流会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会核能发电分会学术交流会
会议时间:2016年7月1日
会议地点:浙江宁波
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TL3TM4
关键词:核电厂 中压电气贯穿件 电动力 短路试验