文档名:核电厂消防水泵管道振动问题分析及应对措施研究
消防水泵流量和扬程设计一般均按最不利点最大流量和扬程进行选型.大部分火灾在初期可能就被灭火系统扑灭,实际火灾初期时只需要很小的流量,必然会存在小流量工况点.消防泵在小流量工况点运行时可能造成部分管道超压振动,合理的预测和消除消防水泵管道振动问题及采取有效措施,可以保护消防系统有效地运行.该问题处理适用于类似问题的应用借鉴.
作者:王东志王金龙刘红永
作者单位:深圳中广核工程设计有限公司,深圳518100
母体文献:第二届核电工程水工系统技术论坛论文集
会议名称:第二届核电工程水工系统技术论坛
会议时间:2017年8月25日
会议地点:北京
主办单位:中国核电工程有限公司,给水排水编辑部,中国建设科技集团股份有限公司
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:核电厂 消防水泵 回流管线 超压振动 故障诊断
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: