文档名:关于福建利嘉国际商业城空调工程的情况介绍
机电工程设计修改后经两年安装调试(中建海峡公司承建)于2016年5月基本建成投入使用,经实际测定商业城的商铺在夏季保持室内26℃时,耗电指标为每m2空调耗冷量为80.66W/h/m2建筑面积.(原设计为耗冷量为139.3W/m2)运行至今每个馆配置的两台冷水机组从未同时运转过,现在利嘉国际商业城己运行三个空调季节,空调系统除风机盘管管路有漏水外其他均正常使用。在进行一个大型工程项目设计时一定要认真地对各项基本数据进行核实,不能只套用规范规定的指标选定计算数据,我们常说的失之毫厘差之千里要付诸实施。筹建单位必须认真对设计进行审核,机电设备配置不是越多越好,多配置投资多以后管理也增加费用。
作者:李永顺
作者单位:利嘉(福建)国际商贸有限公司
母体文献:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:福建龙岩
主办单位:福建省科协,福建省制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TU2
关键词:商业城  空调工程  机电配置  设计理念
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: