文档名:关于双电源的一点学习心得
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。当一级负荷容量较小时,双重电源由一路市电加一路独立发电机组或EPS等供电,这很好理解,也很好判断,应该可以满足。本文重点要谈的是当一级负荷容量较大时,只有从电网取得双路电源才能满足负荷容量要求的情况下,又该如何判定是否满足双重电源呢?《供配电系统设计规范》的条文解释也直言“地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。”条文解释同时还指出“这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。”
作者:赵明
作者单位:福建省石油化学工业设计院
母体文献:福建省土木建筑学会建筑电气分会2016年会论文集
会议名称:福建省土木建筑学会建筑电气分会2016年会
会议时间:2016年8月1日
会议地点:福建漳州
主办单位:福建省建筑电气技术协作情报网,福建省土木建筑学会建筑电气分会
语种:chi
分类号:TD9R47
关键词:建筑物 供配电设计 负荷容量 双重电源
在线出版日期:2020年5月31日
基金项目: