文档名:高压电动机水冷却器泄漏的改造处理
本文介绍了抚州发电机公司2号机组基建期,2号炉2B引风机电机试运过程中水冷却器漏水跳机事件的事故经过,重点分析了此次事故原因,确定方案,对水冷却器进行改造.
作者:凌智祥张国林
作者单位:江西大唐国际抚州发电有限责任公司,江西抚州344000
母体文献:2017年江西省电机工程学会年会论文集
会议名称:2017年江西省电机工程学会年会  
会议时间:2018年3月1日
会议地点:南昌
主办单位:江西省电机工程学会
语种:chi
分类号:TE9TM9
关键词:高压电动机  水冷却器  漏水跳机事件  故障处理  设备改造