文档名:钢筋钢纤维混凝土衬砌管片偏心受压模型试验研究
钢纤维混凝土用于衬砌管片可以提高衬砌结构的可靠性.将钢筋钢纤维混凝土衬砌管片替代钢筋混凝土衬砌管片,对其偏心受压破坏模式及破坏机理进行研究.结果表明:混凝土强度等级为C50、HRB400级钢筋对称配筋、主筋配筋形式为8(Φ)12、钢纤维掺量为30kg/m3的贝卡尔特B80-4D型钢筋钢纤维混凝土衬砌管片比相同条件下主筋配筋形式为8(Φ)20的钢筋混凝土衬砌管片具有更高的承载力及更好的抗裂性;与欧洲规范相比,承载能力极限状态下增加30%的安全储备;正常使用极限状态下裂缝宽度为0.2mm及0.3mm,增加的安全储备分别为28.0%及53.5%;采用能量理论得到钢筋钢纤维混凝土衬砌管片破坏吸收能量与围岩释放能量的关系,求得衬砌管片最小设计厚度,所得结果可为钢筋钢纤维混凝土衬砌管片的设计及应用提供参考.
作者:徐海岩王志杰周平李志业徐君祥唐力李瑞尧
作者单位:西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,四川成都610031
母体文献:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛论文集
会议名称:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛
会议时间:2018年12月14日
会议地点:重庆
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:钢筋钢纤维混凝土衬砌管片 偏心受压试验 破坏模式 破坏机理 能量理论
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 8.72 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|