文档名:钢混凝土组合结构厂房可靠性鉴定
钢-混凝土组合结构厂房结构体系较为复杂,且施工难度较大,投入使用3年后厂房出现吊车轨道溜车啃轨、吊车制动系统拉裂、吊车梁本体开裂,屋面板破损渗漏、屋架及挡风架锈蚀等问题,经现场检测发现,厂房施工中的安装偏差以及钢管混凝土排架柱柱混凝土未灌实等对厂房结构造成较大的安全隐患,鉴定单元Ⅰ可靠性评级为四级,需立刻开展隐患处理并做好定期监测工作.
作者:董振平丁莎
作者单位:西安建筑科技大学土木工程学院,西安710055
母体文献:中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会第17届(ISSF-2021)学术交流会暨教学研讨会论文集
会议名称:中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会第17届(ISSF-2021)学术交流会暨教学研讨会  
会议时间:2021年8月1日
会议地点:西安
主办单位:中国钢结构协会
语种:chi
分类号:TU3TU7
关键词:钢-混凝土组合结构  可靠性鉴定  等级评定