返回列表 发布新帖

干式空心电抗器温升与重量的关系

20 0
admin 发表于 2024-12-10 09:05 | 查看全部 阅读模式

文档名:干式空心电抗器温升与重量的关系
通常因为电抗器使用的地域不同、气候环境条件有差异、用户对绝缘材料耐热等级的要求不一样,造成设计时温升限值的选取有所调整,而温升限值的变化又对电抗器重量影响最大,加之客户往往对电抗器外形又有所限制,因此本文利用公式推导,得出电抗器温升与线重的定量关系.希望此结论对空心电抗器的设计及成本核算有所帮助,并通过合理选择适合的耐热等级材料及其温升值,获得最经济的设计结果.
作者:汪耀辉王琳
作者单位:西安中扬电气股份有限公司,西安710075
母体文献:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会论文集
会议名称:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会  
会议时间:2017年7月12日
会议地点:贵阳
主办单位:陕西省电网节能与电能质量技术学会
语种:chi
分类号:TM8TM7
关键词:空心电抗器  温升限值  器件重量  绝缘材料  耐热等级
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目: